  • CRITERIOS GENERALES EN LA TOMA DE MUESTRAS Y AFORO DE

    CAUDALES

  • 1. Situaciones de Muestreo Para la toma de muestras se debe poner especial cuidado en todas las fuentes de contaminacin, dilucin por afluentes, cambios en terrenos limtrofes y pendientes de ro.

    Precipitacin: El sitio de muestreo para aguas de precipitacin se debe elegir de tal forma que se evite la contaminacin por materias extraas como polvo, plaguicidas, fertilizantes, etc.

    Ros: El sitio de muestreo se debe seleccionar de tal forma que se obtengan muestras representativas de la calidad del agua; se deben tener en cuenta los puntos donde haya afectacin de la calidad (vertimientos), puntos de usos importantes, zonas de mezcla, etc.

  • Continuacin Ros

    Se recomienda como mnimo tener cuatro puntos de muestreo:

    Aguas arriba (aguas sin contaminar).

    Aguas abajo de la fuente de contaminacin.

    Punto de peor estado de contaminacin (mnimo contenido de Oxgeno).

    Punto intermedio entre el nivel mnimo de Oxgeno y la recuperacin.

  • Continuacin Ros

    Es importante tener en cuenta que el punto de muestreo debe ser en un sitio de fcil acceso y que permita la toma de una muestra representativa.

    Se prefiere que las muestras se tomen en puntos donde haya buena turbulencia (bien mezclados); pero esto se debe evitar cuando las muestras que se vayan a tomar sean para anlisis de gases disueltos o material voltil, ya que la concentracin de estos se puede alterar por la turbulencia.

  • Depsitos: Lagos de Almacenamiento y Balnearios Naturales: En depsitos de agua y lagos, el muestreo debe ser

    realizado en todos los puntos de desage y a diferentes profundidades.

    En lagos demasiado grandes, a veces es necesario el uso de botes para facilitar el desplazamiento y realizar de esta forma un buen muestreo.

    Aguas Subterrneas y de depsitos Acuferos: Las

    muestras se deben tomar en el punto de extraccin; en depsitos acuferos el pozo debe ser bombeado con el fin de asegurar que se extrae agua nueva del depsito y de esta forma poder tomar la muestra. Es importante registrar la profundidad por debajo del suelo a la que se toma la muestra.

  • Aguas de suministro a la Industria: Las aguas de suministro en industrias, generalmente no requieren de muestreos especiales, debido a que son aguas potables o de ro que generalmente son de composicin homognea. Si se requieren caracterizaciones de una mezcla de agua, se debe tener en cuenta que antes del muestreo esta se haya realizado de una forma adecuada.

    Agua de plantas de tratamiento: Con el propsito

    de evaluar la eficiencia de la planta, es necesario realizar caracterizaciones peridicas , para lo cual en el diseo de la planta se debe haber considerado la localizacin de los puntos de muestreo en diferentes etapas del tratamiento; pero si no es as, se identifican los puntos de muestreo de acuerdo al objetivo de la caracterizacin , siendo vitales tanto a la entrada como a la salida de la misma.

  • Aguas Residuales: El muestreo de un vertimiento de agua residual se debe considerar individualmente, de acuerdo a su localizacin. Algunas de las descargas son por tubos o conductos para los cuales se debe buscar la mejor forma de acceso, si no se disponen de equipos especiales de muestreo. El sitio de muestreo debe seleccionarse cuidadosamente; la composicin en un cuerpo de agua puede variar notablemente con el tiempo, debido principalmente a: la profundidad del lecho o alcantarilla que la

    transporta, mezclado incompleto de aguas residuales de

    diferentes fuentes, sedimentacin del material en suspensin por

    tasas de flujo bajas, etc.

  • 2. Nmero Total de Muestras

    El nmero de muestras depende del tipo de estudio que se quiera realizar;

    Es ms seguro tomar pocos puntos de muestreo y varias muestras, que muchos puntos de muestreo y pocas muestras.

    Cuando se ha establecido correctamente el objetivo del estudio, se requiere un mnimo de muestras;

    Todo depende del encargado del estudio y de la habilidad para seleccionar los puntos estratgicos de muestreo.

  • 3. Frecuencia de muestreo

    La frecuencia en la toma de muestras depende de la variabilidad de las aguas (caudal y concentracin), de la hora, del da y del periodo estacional (Invierno Verano).

    Normalmente para muestras puntuales la frecuencia de muestreo es de una hora pero puede ser mayor si la variabilidad no es tan acentuada;

    Se pueden tener frecuencias de muestreo de hasta 24 horas; en el caso contrario los muestreos se hacen con una frecuencia de 3 minutos a 1 hora.

  • Tabla No. 1 Frecuencias sugeridas para la recoleccin de Muestras Compuestas

    PARAMETRO ALTA VARIABILIDAD BAJA VARIABILIDAD

    DBO 1-4 horas 1-12 horas

    DQO 2 horas 8 horas

    Slidos Suspendidos 8 horas 24 horas

    Alcalinidad-Acidez 1 hora 8 horas

    Nitrgeno-Fsforo 24 horas 24 horas

    Metales pesados 4 horas 24 horas

    PH continua 4 horas

    Fuente. Asociacin de Ingenieros Sanitarios de Antioqua. Caracterizacin y pretratamiento de las aguas residuales Industriales. Medelln Colombia.

  • 4. Recipientes para Muestreo

    Los recipientes que se utilicen para muestreo deben ser tales que aseguren la no presencia de prdidas por adsorcin, volatilizacin o contaminacin, que alteren la composicin de la muestra de agua tomada.

    Para la eleccin de los recipientes de toma de muestras, se debe considerar: la resistencia a altas temperaturas, la resistencia al rompimiento, la facilidad de cerrado y apertura, el tamao, la forma, la disponibilidad, la facilidad de limpieza, el costo, etc.

    Los recipientes utilizados para muestreo pueden ser de vidrio o plstico.

  • Vidrio: Son adecuados para anlisis de compuestos orgnicos, plaguicidas y aceites y grasas; no son recomendables para muestras a ser analizadas por metales, debido a que el vidrio libera silicio y sodio y puede absorber trazas de metales contenidas en las muestras.

    Plstico: No son recomendables para muestras con compuestos orgnicos porque estos liberan sustancias de plstico (steres de ftalato del plstico) que a su vez disuelven algunos compuestos orgnicos; se exceptan los recipientes teflonados (Politetrafluoroetileno, TFE).

  • Cuando se vayan a tomar muestras que contengan materiales fotosensibles, se recomiendan los recipientes de materiales opacos que protejan la muestra de los rayos del sol.

    Los recipientes de toma de muestras para anlisis microbiolgico deben ser en vidrio con empaques en silicona, de mnimo 1000 ml y resistentes a la esterilizacin.

  • 5. Equipo de muestreo

    Es importante para el desarrollo de un buen programa de muestreo, contar con los equipos necesarios, que permita la toma de muestras de una forma rpida y con un mnimo de contaminacin.

    El equipo recomendado es el siguiente:

  • Nevera de icopor y bolsas con Hielo. Chequeador de Calidad (sondas Multiparametro) de agua para

    determinacin de parmetros de calidad de agua IN-SITU. GPS para geoposicin del sitio de muestreo. Frasco lavador con agua destilada Recipientes plsticos en cantidad suficiente segn el tiempo total

    de muestreo programado, para tomar las muestras puntuales a partir de las cuales se har la composicin de la muestra final.

    Cronmetro Metro Probetas Garrafas plsticas Etiquetas Guantes Balde Calculadora Regla Manila

  • 6. Identificacin de muestras tomadas

    En el momento de la toma de muestras, estas deben ser identificadas utilizando una etiqueta donde se incluyen datos necesarios para la identificacin. Fuente (lugar de muestreo). Nmero de muestra. Fecha y Hora de toma de muestra. Preservacin de la muestra (Se aclaran los cuidados que se deben tener en el transporte y distribucin de la muestra). Cdigo de Registro (Para manejo de muestra en Laboratorio). Nombre de la persona que toma la muestra.

  • Figura 1. Diseo etiqueta identificacin de muestras

  • 7. Tcnicas de preservacin

    Es importante realizar una seleccin adecuada del mtodo de preservacin que ms se ajuste; de acuerdo a los parmetros que se vayan a caracterizar en la muestra de agua. En la tabla 2 y 3 se muestran los mtodos aconsejables de preservacin de acuerdo a los parmetros que se quieran caracterizar; pero no son reglas absolutas y su eficiencia depende principalmente del tipo de agua y de las caractersticas de la misma.

  • Se tienen algunas precauciones generales para preservar las muestras como son:

    Llenar completamente los frascos de toma de

    muestras para anlisis fisicoqumico; evitando de esta forma la agitacin, que pueda afectar el contenido de CO2 y por lo tanto alterar el pH y posibles oxidaciones de hierro, que incidan en cambios de color, etc.

    En los recipientes que contengan muestras para anlisis microbiolgico, se debe tener la precaucin de no llenarlos completamente para facilitar el mezclado del agua.

    Los recipientes de borosilicato o cal sodada pueden incrementar el contenido de silice o sodio.

    La temperatura ptima de refrigeracin de muestras est entre los 2C a 5C; no se recomienda llevar las muestras hasta congelamiento pues se requiere de una buena tcnica de deshelado, para llevar la muestra a su equilibrio inicial.

  • Tabla 2. Tcnicas de preservacin de muestras TECNICA DE

    PRESERVACION EFECTOS SOBRE LA

    MUESTRA TIPO DE MUESTRA EN

    LA QUE SE USA

    Acido Ntrico Mantiene metales en solucin.

    Muestras que contienen

    metales. Acido Sulfrico Bactericida.

    Formacin de sulfatos con

    bases voltiles

    Muestras biodegradables

    en determinacin de

    DQO,GyA. Aminas, Amonaco.

    Hidrxido de

    Sodio Formacin de sales de

    sodio con cidos voltiles. Acidos orgnicos voltiles,

    cianuros.

    Cloruro de

    mercurio Bactericida. Muestras que contengan

    varias formas de Nitrgeno

    o Fsforo o algunas

    sustancias Biodegr. Enfriamiento a

    4C

    Inhibicin de Bacterias,

    retencin de materias

    voltiles.

    Microorganismos,

    acidez, Alcalinidad, DBO, COT,

    Fsforo, Nitrgeno, Color y

    olor. Reaccin Qumica Fija constituyentes

    particulares. Oxgeno disuelto.

    Fuente: U.S ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes. EPA, Cincinati, 1974.

  • Tabla 3. Mtodos de preservacin de muestras

    Parmetro

    Recipien

    te

    Volum

    en Mnim

    o (ml)

    Tipo De

    Muestr

    a

    Preservacin

    Mximo

    tiempo

    de

    conserva

    cin Propiedades

    Fsicas Color Conductividad Olor Slidos Turbiedad Temperatura

    p v p v v p v p v p v

    500 500 500 200 100 ---

    s c s c s s c s c s

    Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Analizar el mismo

    da, guardar en sitio

    oscuro y refrigerar

    para ms de 24 h. Determinacin IN

    SITU

    24 horas 28 das 2 a 7 das 48 horas -----

  • Parmetro

    Recipiente

    Volumen Mnimo

    (ml)

    Tipo De

    Muestra

    Preservacin

    Mximo

    tiempo de

    conservacin

    Propiedades Qumicas Acidez . Alcalinidad Cloruros DBO DQO OD Dureza Fsforo Grasas y aceites Nitritos Nitratos PH Cloruros Cobre Fluoruros Hierro Nitrgeno Amoniacal Sulfatos Coliformes

    p v p v p v p v Botella DBO p v p v v, boca ancha p v p v p - v p v p v p p v p v p v v

    200 50 1000 100 300 100 100 1000 100 100 50 50 50 50 100 50 50 200

    s s c s s c s s c s s c s c s c s

    Refrigerar No requiere Refrigerar Analizar lo ms pronto

    posible o agregar H2SO4

    hasta pH

  • Para preservar las muestras destinadas al anlisis de metales en solucin, deben ser filtradas previamente usando filtros de 0.45 micras.

    Posteriormente acidificadas con HNO3, si la muestra es acidificada sin filtracin se podrn determinar nicamente metales totales.

  • 8 Riesgos durante el muestreo

    Durante los procesos de muestreo, sobre todo de aguas residuales, se presentan muchos riesgos para la salud de la persona que toma la muestra, que se minimizan con algunas precauciones de seguridad: uso de batas, overoles plsticos, guantes, botas, gafas, tapa bocas, etc.

    De todas maneras cuando se trabaja en alcantarillados, pozos spticos, plantas de tratamiento de aguas residuales; se debe tener presente lo siguiente:

    Peligro de explosin por mezcla de gases explosivos. Envenenamiento por exceso de gases txicos (H2S, CO). Sofocacin por falta de oxgeno. Riesgo de enfermedades causadas por organismos

    patgenos. Riesgo de heridas fsicas causadas por cadas.

  • Siempre que se tenga contacto con aguas residuales, se debe tener presente la higiene personal. Es imprescindible una adecuada desinfeccin antes de beber o comer algo. En algunos casos cuando los muestreos de aguas residuales son continuos, las personas encargadas de estos deben cumplir con algunas condiciones de proteccin, como lo es la vacunacin.

  • 9. Medicin de caudal

    La determinacin del caudal de las fuentes en la toma de muestras es importante para la determinacin de la carga contaminante y facilitar de esta forma el control y la preservacin del recurso.

    Los mtodos de aforo mas usados, entre directos e indirectos son:

  • Mtodos Directos:

    - Aforo Volumtrico

    - Aforo por Estructuras

    - Aforo Gravimtrico.

    Mtodos Indirectos:

    - Velocidad y rea

    - Molinete

    - Qumico

  • 9.1 Aforo volumtrico Este sistema es de una precisin media y es aplicable solamente cuando se puede recoger todo el volumen de agua en el recipiente y el caudal no es demasiado grande (menor de 6 l/s). La medicin del caudal se realiza en forma manual utilizando un cronmetro y un recipiente aforado (de volumen conocido). El procedimiento a seguir es: introducir el recipiente en la corriente y medir el tiempo (t) que tarda en captarse el volumen (V) en el recipiente; la relacin de stos dos valores da el caudal en ese instante de tiempo. Se deben hacer varias mediciones y sacar promedio. Finalmente el caudal se determina por la siguiente expresin:

    Q = V / t Q = caudal (L/seg) V = volumen (L) t = tiempo (seg).

  • 9.2 Aforo por estructuras

    Este es uno de los mtodos ms precisos para la determinacin de caudales. El caudal se determina por ecuaciones, dependiendo el tipo de estructura hidrulica utilizada, cuya seleccin estar sujeta a las condiciones de flujo de la fuente, a la altura de la lmina de agua y al ancho de la seccin.

    Las estructuras ms comunes para la medicin de flujos estn:

  • Vertederos de pared delgada (Rectangular o Triangular):

    El tipo de vertedero, obedece a la forma de la parte superior (rectangular, triangular, etc), por donde pasa el caudal de la fuente a medir.

    El caudal depende de la altura (H), medido aguas arriba de la estructura, respecto a la cresta de la misma; la longitud (L) se refiere a la distancia por la cual pasa el caudal a medir.

    Este tipo de vertederos puede ser de dos clases:

  • Sencilla Doble

    Sin contracciones laterales Con contracciones laterales

  • El caudal se calcula a partir de la siguiente expresin: Q = 2/3 (2g)1/2 m L H3/2

    Donde, Q = Caudal (m3/s) L = Longitud de la cresta del vertedero ( m) H = Altura de la lmina de agua en el vertedero (m). m = Coeficiente de descarga. g = Velocidad de la gravedad (9.8 m/s). Para vertedero sin contracciones laterales, m = 0.598, por lo tanto:

    Q = 1.83 L H3/2

    Para vertedero con contracciones laterales, lo que cambia es la longitud de la cresta del vertedero, por lo tanto se debe hacer una correccin a la longitud:

    Q = 1.83 LH3/2

    L = L a n H donde a = ancho contraccin. n = # contracciones.

  • Canaleta Parshall

    El uso de esta estructura para determinacin de caudales es ms preciso que el anterior debido a que no permite la acumulacin de sedimentos en ningn punto, siendo esta ideal para corrientes con alto contenido de sedimentos, pues no hay alteracin de resultados.

    La canaleta parshall se usa bajo dos condiciones: (Ver Figura 2)

    -A flujo libre: Con una profundidad critica en la seccin contrada (garganta) y resalto hidrulico a la salida.

    -Sumergida: En esta condicin el resalto se ahoga.

  • Figura 2. Canaleta Parshall

  • El diseo de canaletas Parshall esta hecho bajo dimensiones estandarizadas, por lo tanto el caudal se obtiene a partir de expresiones previamente calibradas y comprobadas. Las canaletas ms usadas son las de flujo libre, donde el caudal es determinado por la altura (H) que alcanza el agua en la mira; la expresin es la siguiente:

    Q = k Hn Donde; K , n = Valores estndar experimentales, que

    dependen del diseo de la canaleta (ver Tabla No.4) H = Altura de la lmina de agua, leda en la mira.

  • Tabla No.4 Coeficientes para clculo de caudales en canaletas Parshall.

    W N K

    1 1.522 0.690

    3 1.547 0.176

    4 1.578 2.935

    8 1.606 6.101

    Fuente: Mdulo Aguas Superficiales CAR.

  • 9.3 Aforo gravimtrico

    Este mtodo es similar al del mtodo volumtrico, colectando toda el agua en un recipiente, durante un tiempo (t), se debe determinar el peso (W1) del recipiente con el agua contenida; el volumen se calcula dividiendo el peso entre el peso especfico (g) del fluido a la temperatura de prueba. Se debe determinar el peso del recipiente vaco (W2).

    Q = (W1 W2) / gt Donde; Q = Caudal (m3/s) W1 = Peso agua + recipiente (kg) W2 = Peso del recipiente (kg) g = Peso especfico del fluido (kg/m3) t = Tiempo de llenado (s).

  • 9.4 Velocidad y rea

    Este mtodo slo se aplica en tramos uniformes.

    Consiste en determinar la velocidad del flujo colocando uno o varios flotadores tales como corchos, hojas, chamizas etc. (del mismo tamao) y midiendo el tiempo gastado en recorrer una distancia.

    Para determinar el rea de la seccin transversal: medir el largo de la seccin escogida, las alturas de la lmina de agua, as como el ancho de la seccin en varias partes y sacar los promedios.

  • Para medir el tiempo de recorrido del flotador colocar este suavemente sobre la superficie del agua (no tirarlo porque se le imparte velocidad y puede afectar la medicin). Medir el tiempo de recorrido en la distancia seleccionada varias veces y sacar promedio.

    Vs = Velocidad Superficial (m/s). Vs = L / t ; L = Distancia recorrida (m).

    t = Tiempo (sg)

  • La velocidad superficial resultante se

    multiplica por un factor (k) entre 0.4 y 0.92

    para determinar la velocidad media,

    dependiendo del fondo del lecho o canaleta

    as:

    TIPO DE LECHO k Poco spera Grava con hierba y caa Grava gruesa y piedras Madera hormign pavimento Grava Arcilla y arena

    0.40 - 0.52 0.46 - 0.75 0.58 - 0.70 0.70 - 0.90 0.62 - 0.75 0.65 - 0.83

    Vm = Vs * k Q = Vm *A En donde: Vm = velocidad media (m/s) K = Factor A = rea transversal promedio (m2) = Ancho x Profundidad

  • 9.5 Aforo con Molinetes Para medir el caudal de una seccin en particular de una corriente, es necesario

    determinar la velocidad media del flujo en sta, por medio de medidores de flujo

    conocidos como correntmetros o molinetes

    El molinete es un dispositivo constituido por una serie de paletas, las cuales giran

    al estar en contacto con una corriente de agua, siendo el nmero de revoluciones

    proporcional a la velocidad de la corriente. En stos medidores, la relacin entre velocidad del agua y el nmero de

    revoluciones est dado por:

    Q=V*A Donde:

    Q= caudal

    V= velocidad

    A= rea de la seccin (m2)

    V= a + bn

    V= velocidad del agua en m/seg.

    a y b son constantes de calibracin del equipo

    n = # de revoluciones/seg.

    A = Ancho x h prom.

  • 1.10 RECOMENDACIONES Es importante evitar el mnimo de contaminacin durante la manipulacin de las muestras; los recipientes de muestreo deben ser purgados 2 o 3 veces con el agua que va a ser analizada. Dependiendo el anlisis que se vaya a realizar, el recipiente se llena completamente o se deja un espacio para aireacin (en anlisis microbiolgico y cuando la muestra requiere preservativos). Exceptuando muestras para anlisis de compuestos orgnicos, se debe dejar un espacio para expansin trmica durante el transporte.

  • Se requieren precauciones especiales en la preservacin de muestras que contienen pequeas concentraciones de compuestos orgnicos o trazas de metales, puesto que se corre el riesgo de la prdida total.

    Las muestras que se recolecten para el anlisis, deben asegurar que representen la composicin del cuerpo de agua a analizar; por lo tanto los sitios de muestreo y el nmero de muestras deben ser estudiados cuidadosamente.

    Los cambios en las condiciones meteorolgicas pueden generar variaciones en la calidad del agua; por lo tanto, estos deben ser tenidos en cuenta en el momento de interpretar los resultados obtenidos de la caracterizacin.

  • 2. TOMA DE MUESTRAS Y AFORO DE CAUDAL PLAN DE MUESTREO O BITACORA

    A) Planeacin del muestreo.

    En esta etapa se deben realizar los siguientes pasos, 1)Definir e identificar geogrficamente el los puntos a muestrear. 2) Definir el tipo de agua, el tipo de muestreo y cuantificar el nmero total de muestras a tomar. 3)Definir los parmetros que se van a medir en campo, los que se van a medir en el laboratorio y los puntos de aforo junto con el mtodo a realizar. 4)Cuantificar el tiempo que se gasta en todo el proceso, con el fin de disponer del personal y recursos de movilizacin necesarios para entregar las muestras en el tiempo establecido al laboratorio.

  • 5) Alistar, revisar el funcionamiento y/o calibrar intra laboratorio los equipos necesarios para el proceso:

    Sondas Multiparmetro de agua para determinacin de parmetros de calidad de agua IN-SITU (si es el caso).

    Turbidmetro.

    GPS para geoposicin del sitio de muestreo.

    Cronmetro

    Equipo molinete

  • 6) Alistar y revisar el estado necesarios de los elementos necesarios para el proceso:

    Recipientes plsticos en cantidad suficiente segn el

    tiempo total de muestreo programado, para tomar las muestras puntuales a partir de las cuales se har la composicin de la muestra final.

    Recipientes para microbiolgicos esterilizados.

    Nevera de icopor y bolsas con Hielo.

    Frasco lavador con agua destilada.

    Probetas

    Garrafas plsticas

    Etiquetas

    Guantes

    Gafas

    Tapabocas

    Balde

    Calculadora

    Regla

    Manila

    Metro

  • 7) Alistar las planillas correspondiente para el diligenciamiento de los datos, segn sea el caso.

  • B) Ejecucin del muestreo. 1)Realizar el diligenciamiento del formato RETIRO EQUIPOS DE LABORATORIO y el SALIDA DE ELEMENTOS DEL LABORATORIO. (Este proceso se debe realizar el da anterior a la salida). 2)Realizar el desplazamiento para el muestreo de acuerdo a la ruta programada. 3)Realizar las respectivas mediciones de los parmetros a medir IN SITU teniendo en cuenta de lavar las sondas en cada punto. 4)Almacenar las muestras en las neveras de icopor con hielo

  • C) Ingreso de las muestras al laboratorio

    1)Realizar la entrega de las muestra al laboratorio entregando los formatos.

    2)Entregar los equipos y elementos, para lo cual el JEFE DE LABORATORIO verificara el estado y reportara la devolucin en el RETIRO EQUIPOS DE

    LABORATORIO.

  • TOMA DE MUESTRAS CADENA DE CUSTODIA Y AFORO DE CAUDALES

  • 1. OBJETIVO

    Aclarar las actividades a seguir y los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de procesos de toma de muestras y aforo de caudales, que permitan la obtencin de muestras de agua representativas y de esta forma, generacin de resultados de caracterizacin adecuados.

  • 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

    CAUDAL: Es un trmino que se emplea para expresar el volumen de agua que pasa por una seccin dada en una determinada unidad de tiempo. Las expresiones ms usadas son litros por segundo, litros por minuto, metros cbicos por hora, metros cbicos por da, etc.

  • CADENA DE CUSTODIA: Una muestra de agua se encuentra bajo custodia de una persona, cuando se encuentra bajo su posesin en un lugar seguro; la importancia de este sistema de custodia radica en el aseguramiento de la integridad de muestras en la toma, transporte, recepcin y anlisis de las mismas, conformando as la cadena de custodia de cada una de stas.

  • MUESTRA SIMPLE O PUNTUAL: Este tipo de muestra representa las condiciones de un agua residual o cuerpo de agua en un instante determinado y es aconsejable cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, cuando las caractersticas del desecho son constantes y especficamente para anlisis de Oxgeno disuelto, temperatura, cloro libre residual, otros gases disueltos y pH

  • MUESTRA COMPUESTA: Una muestra compuesta es la que se conforma por muchas muestras pequeas individuales tomadas en el mismo punto y se aconseja cuando la composicin del desecho es variable. Los volmenes de las muestras simples deben ser tales que permitan conformar una cantidad suficiente de agua para hacer todos los anlisis de laboratorio; si las muestras se toman cada hora deben ser de un volumen mnimo de 200 ml y si se toman cada 5 minutos, su volumen debe ser de 25 a 30 ml; es suficiente un volumen final de muestra de 2 a 3 litros.

  • Para calcular el volumen de la alcuota que se toma de cada muestra individual en el momento de componerla, aplicar la frmula:

    =

    Donde: v= volumen de la alcuota en cada punto q= caudal en cada punto V= Volumen total de muestra Q= caudal promedio total n= nmero de alcuotas Nota: Para el Anlisis Fisicoqumico completo se requiere un volumen total de 3 L de muestra.

  • MUESTRAS INTEGRADAS: Son necesarias cuando la composicin de un cuerpo de agua varia notablemente en diferentes puntos y se quiere tener una medida promedio. Una muestra integrada consta de varias muestras puntuales tomadas en puntos diferentes; a veces se requieren muestras a diferentes profundidades, para lo que es necesario un equipo especial de muestreo para evitar contaminacin la muestra con columnas superiores de agua.

  • MUESTREO MANUAL: Es recomendado cuando se tienen puntos de fcil acceso y tiene como ventajas que el muestreador puede apreciar caractersticas especiales e importantes durante el muestreo (sustancias flotantes, cambios de color, olores, etc). MUESTREO AUTOMTICO: Es ideal para puntos de difcil acceso y cuando se toman muestras compuestas con varias horas de formacin; la ventaja es que hay ahorro en la mano de obra y ms precisin, pero el mantenimiento debe ser continuo para prevenir errores.

  • MUESTREADORES MANUALES: Es el equipo ms sencillo utilizado para tomar muestras; puede ser un cubo, un cucharn o una botella de boca ancha; la capacidad debe ser mnimo de 100 ml y el material del que est hecho debe ser inerte para que no influya en la caracterizacin que se va a hacer. Los ms comunes son: Frascos plsticos de 1 o 2 litros, con boca

    ancha. Baldes con soga; cuando el sitio de

    muestreo es de difcil acceso. Cucharones con mango largo. Bombas manuales; en sitios de difcil

    acceso.

  • MUESTREADORES AUTOMTICOS: Se tienen diferentes tipos de muestreadores automticos. Se utilizan generalmente para obtener muestras compuestas. Para su seleccin se debe tener especial cuidado en la capacidad y el material, dependiendo el tipo de agua a tratar. En el mercado regularmente se consiguen de 2 tipos: Proporcionales al tiempo y proporcionales al flujo; algunos vienen con las dos alternativas incorporadas.

  • 3. DESARROLLO

    ACTIVIDAD RESPONSABLE

    Toma de muestras y diligenciamiento

    de registros

    Jefe de Laboratorio

    Auxiliares de campo.

    Usuario

    Aforo de caudales y diligenciamiento

    de registros

    Jefe de Laboratorio

    Auxiliares de campo.

    Usuario

    Entrega de material para toma de

    muestras y explicaciones

    Jefe de Laboratorio.

    3.1 RESPONSABILIDADES

  • 3.2 TOMA DE MUESTRAS SIMPLES O INTEGRADAS

    Se aplica para muestreos en aguas superficiales, usando garrafas de 2 litros y frascos esterilizados para anlisis microbiolgico. Las muestras se deben tomar al 25% de la profundidad total del cuerpo de agua y su volumen depende del tipo de anlisis a realizar. Es importante tener presente las condiciones de cuidado y preservacin, para asegurar una buena caracterizacin

  • Para la toma de muestras de agua en tuberas o ductos, se toman directamente con ayuda de algn recipiente.

  • Toma de muestras para anlisis fisicoqumico

    Enjuagar el recipiente 2 3 veces con la misma agua de la Fuente

    a analizar. Sumergir el recipiente, aproximadamente al 25% de la

    profundidad de la fuente desde la superficie, dejar llenar completamente y tapar all mismo (dentro del agua).

    Si el vertimiento es puntual (descargas de agua residual o agua de grifos), la muestra se toma directamente en el punto de la descarga.

    El volumen que debe tomarse para el desarrollo de un anlisis completo es de 3 litros.

    Identificar la muestra anotando el lugar, la fecha, la hora de la toma de la muestra y el nombre del responsable del muestreo, para informar en el Laboratorio.

    Diligenciar el formato. INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA. Llevar a la nevera para refrigeracin. Los parmetros a medir IN-SITU, se toman directamente en la fuente, sumergiendo la sonda porta sensores o el sensor del equipo correspondiente. Los resultados se registran en el formato .INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA.

  • Toma de muestras para anlisis microbiolgico NOTA: Este recipiente no debe ser abierto ni enjuagado previamente debido a que se encuentra esterilizado. Sumergir el recipiente, ms o menos al 25% de la profundidad de la fuente desde la superficie, abrir y dejar llenar hasta un volumen aproximado de 200 ml y tapar all mismo (dentro del agua). Identificar la muestra anotando el lugar, la fecha, la hora de

    la toma de la muestra y el nombre del responsable del muestreo, para informar en el Laboratorio.

    Diligenciar el formato .INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA.

    Llevar a la nevera para refrigeracin. La toma de este tipo de muestras puede ser realizada directamente por personal del Laboratorio o por el usuario; en este ltimo caso es muy importante que el usuario reciba de parte del Jefe de Laboratorio, las indicaciones necesarias para la toma correcta de la muestra e igualmente los recipientes para tal fin.

  • 3.3 TOMA DE MUESTRAS COMPUESTAS

    Se aplica para muestreos manuales en aguas superficiales y residuales, usando garrafas de 500 ml para las muestras simples y garrafas de 2000 ml para la muestra compuesta. La toma de este tipo de muestras puede ser realizada directamente por personal del Laboratorio o por el usuario. En este ltimo caso es muy importante que el usuario reciba de parte del Jefe de Laboratorio, las indicaciones necesarias para la toma correcta de la muestra e igualmente los recipientes para tal fin, dependiendo del tipo de vertimiento a muestrear y las caractersticas de vertido del mismo

  • Se recomienda realizar muestreos compuestos en fuentes donde exista alta variabilidad en la concentracin, situacin que comnmente se presenta en vertimientos de aguas residuales. Ejemplo, los vertimientos se generan en tipos de industrias como: Porccola, Pisccola, Lcteos y en los vertimientos de alcantarillados. Por lo cual, se establecen unos criterios para la realizacin del muestreo compuesto dependiendo la situacin que se presente.

  • La muestra compuesta se integra a partir de varias muestras puntuales tomadas en un mismo vertimiento, a intervalos programados por perodos determinados, las cuales pueden tener volmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el perodo de muestreo. Las muestras de agua residual deben ser tomadas en un punto donde se canalicen todas las aguas vertidas por la actividad. Si esto no ocurre o si no es posible lograrlo, se deben tomar muestras en todos los puntos de vertimiento y realizar caracterizaciones independientes para cada uno de ellos.

  • SECTOR TIEMPO DE MUESTREO FRECUENCIA DE

    MUESTREO

    Municipal Mnimo 12 horas 30 minutos

    Mataderos El tiempo que dura la

    jornada de sacrificio.

    10 minutos

    Porccolas Segn la frecuencia de

    produccin. (Preferiblemente

    en horas de lavado).

    15 minutos

    Pisccolas Mnimo 6 horas 30 minutos

    Lcteos Segn la frecuencia de

    produccin.

    15 minutos

    Cultivos

    Invernadero

    Mnimo 8 horas 30 minutos

    Lavaderos de

    Carros

    Segn la frecuencia de

    produccin.

    10 minutos

    El procedimiento a seguir es el siguiente:

    Definir la frecuencia de muestreo, de acuerdo al tipo de vertimiento a muestrear y la situacin de vertido,

    segn la siguiente tabla:

  • Segn la frecuencia de muestreo a seguir y con el tiempo total de muestreo a realizar, se deben preparar los recipientes para la toma de muestras simples.

    Tomar muestras simples directamente en el vertimiento, de acuerdo a la frecuencia de muestreo establecida, medir los parmetros in situ a cada muestra tomada (pH y Temperatura etc.), identificar la muestra tomada; registrar los datos en el formato MUESTREO COMPUESTO.

  • Medir el caudal vertido en el mismo momento de la toma de la muestra, apoyarse en el uso del formato MUESTREO COMPUESTO.

    Terminado el muestreo, realizar los clculos necesarios para la composicin de la muestra.

    Componer la muestra en el mismo sitio de muestreo, teniendo presente completar un volumen de 3000 ml.

    Identificar la muestra compuesta, utilizando una etiqueta que se adhiere al recipiente, en la cual se especifica el lugar de muestreo, la fecha, la hora, el tiempo total de muestreo, el nmero de muestras tomadas y el responsable de la realizacin del mismo.

    Llevar la muestra a refrigeracin, mientras es transportada al Laboratorio.

    Durante el desarrollo de esta actividad se usan los formatos de registro INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA y MUESTREO COMPUESTO.

  • Estacin o Punto de Muestreo: Fecha Muestreo: Latitud: Longitud: Altitud, msnm:

    :Municipio Cdigo DANE :Vereda :Cdigo Asignado No.

    n Hora Temp.(C) OD Vol. Aforado (litros) Largo (m) Ancho (m) Profundidades (m) Tiempo (sg) Vmedia (m/s) Area (m2) Caudal puntual (lps) Vol.alcuota (v) (ml)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    OBSERVACIONES

  • 3.4 TRANSPORTE DE LA MUESTRA

    El transporte de la muestra al Laboratorio para realizacin de anlisis se debe hacer teniendo en cuenta las normas de seguridad para la preservacin de la misma; es indispensable disponer de neveras porttiles y de hielo para el transporte hasta el Laboratorio. Si el tiempo de transporte supera el tiempo mximo de preservacin, este debe ser informado al qumico encargado de realizar los anlisis, con el fin de que se haga una correcta interpretacin de los resultados de los anlisis.

  • 3.5 RECEPCIN DE LA MUESTRA

    La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 6 horas de haber sido tomada y debe tener completamente diligenciados la etiqueta y el formato INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA y MUESTREO COMPUESTO, cuando se requiera. De esta forma se entrega la muestra con la respectiva informacin al qumico de Laboratorio, quien revisar que la muestra o muestras estn programadas para analizar ese da y si la cantidad de muestras entregadas cumple con la cantidad programada. lo cual se verifica en el formato VERIFICACIN DE RECIBO DE MUESTRAS PROGRAMADAS, luego se procede a registrar el ingreso de la persona que entrega las muestras en el formato CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL. Se proceder de la informacin de la etiqueta y la de los formatos a registrar el da y la hora de llegada de la muestra y asignar el cdigo de entrada a la muestra, para manejo interno en el Laboratorio y la guardar en la nevera hasta el momento de ser analizada.

  • 3.6 DISPOSICION FINAL DE MUESTRAS

    Luego de realizado el anlisis, si hay volumen de muestra sobrante, esta debe ser almacenada en la nevera por un perodo mximo de 3 das, con el fin de verificar los datos obtenidos en Laboratorio y si es necesario, repetir algn anlisis.

    Transcurridos los 3 das, la muestra se puede descartar, registrando la fecha y el modo de disposicin final de la misma en el formato INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA.

  • 3.7 CADENA DE CUSTODIA

    En el Laboratorio de Calidad Ambiental, la custodia de la muestra se lleva por medio de: Formatos de registro de muestreo, transporte, recepcin, almacenamiento y anlisis de las mismas. Estos formatos son diligenciados en el mismo momento de desarrollo de cada proceso lo que evita la confusin en la identificacin de las muestras tomadas. La cadena de custodia se registra en formato INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA.