rehabilitación de instalaciones existentes. proyecto life...

45
Rehabilitación de Instalaciones Existentes. Proyecto LIFE-OPERE Foro de Diálogo Local. Smarcities y Energía. Santiago de Compostela. 26/11/2015

Upload: truongdung

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Rehabilitación de Instalaciones Existentes.

Proyecto LIFE-OPERE

Foro de Diálogo Local. Smarcities y Energía.

Santiago de Compostela. 26/11/2015

2

1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios

Antecedentes - Contexto

Los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la UE.

Sector crucial para alcanzar el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero (20-20-20).

El objetivo es ahorrar energía y disminuir la emisión de CO2, mediante la

disminución de la demanda energética del edificio, el aumento del rendimiento

de las instalaciones y la incorporación de energías renovables.

El reparto promedio de energía en el sector edificatorio depende en gran medida

del uso final del edificio:

3

1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios

Antecedentes - Contexto

El sector de la edificación es uno de los principales consumidores de energía en

España. 9% de consumo de energía final sector terciario (datos IDAE 2012)

Importante parque edificatorio existente con escasa o nula implementación de

estrategias de eficiencia energética y construida bajo legislación obsoleta.

No es si no hasta la publicación de la norma básica NBE CT-79 sobre condiciones

térmicas en los edificios, donde se exige un nivel mínimo de aislamiento en los

cerramientos exteriores.

Número de viviendas según el periodo de construcción (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas 2001 (Instituto nacional de Estadística, Enero de 2012

4

1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios

Antecedentes - Contexto

Las administraciones públicas deben ejercer un papel

ejemplarizante en la reducción del consumo de energía.

• “[…] El sector público debe, en cada Estado miembro,

servir de ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética

de los edificios, y por ello los planes nacionales deben fijar

objetivos más ambiciosos para los edificios ocupados por

las autoridades públicas.” Directiva 2010/31EU relativa a la

eficiencia energética en los edificios.

Atender al parque edificatorio existente. ¿Qué hacer?

• Rehabilitación energética

• Mejora de la calidad ambiental interior

• Disminución del consumo energético y emisiones de CO2

• Implementación de sistemas de gestión energética

5

1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios

Antecedentes - Contexto

Líneas fundamentales de actuación en

cuanto a la reducción de demandas y

mejora de la eficiencia energética en los

edificios:

• Diseño, concepción y aspectos

constructivos del edificio.

• Implementación de sistemas

generadores de alta eficiencia

energética.

• Control y gestión y optimización

de las instalaciones.

ENERGÍAS RENOVABLES

MEDIDAS ACTIVAS

MEDIDAS PASIVAS

REGULACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN

6

1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios

Alcance de los trabajos proyecto LIFE OPERE – EnergyLab

El Proyecto OPERE tiene como principal objetivo la implantación de sistemas de

gestión eficiente en redes energéticas, tanto térmicas como eléctricas, en

complejos existentes con grandes consumos energéticos.

El complejo de edificios Monte de la Condesa comprende los edificios de la

Facultad de Óptica, la Facultad de Física, la residencia universitaria Monte da

Condesa y el Instituto de Ortopedia y Banco de Tejidos.

Volumen objeto de estudio: Alrededor de 25.000 m2 repartidos en 6 plantas, planta

baja y semisótano.

Diagnóstico del estado actual, búsqueda de mejores soluciones.

Realización de un estudio de viabilidad técnica y medioambiental del proyecto:

Condiciones del proyecto, objetivos y resultados esperados.

La realización de los trabajos comprende 3 años y 6 meses: Julio 2013 –

Diciembre 2016.

7

2 Proceso de Rehabilitación Energética

Descripción del procedimiento general

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV) Cerramientos Sistemas generadores Distribución Sistema de gestión Etc…

8

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.1 Análisis energético

9

2.1 Análisis energético

Alcance del proyecto

Caracterización del edificio

Estudio de la envolvente térmica • Tipología de cerramientos y huecos. Número y tipo

• Tipología de cubiertas y sótanos

• Localización de puentes térmicos

Estudio de las instalaciones térmicas • Unidades generadoras

• Sistemas de acumulación

• Sistemas de distribución

• Unidades terminales

Estudio de las instalaciones eléctricas • Acometidas, centros de transformación, grupos electrógenos

• Cuadros principales y secundarios

• Instalación de alumbrado

Estudio de los sistemas de control existentes • Controles de iluminación

• Controles de los sistemas generadores

• Sistema de telegestión

Caracterización de los usos y usuarios de los edificios

10

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Alcance

eD

CAMPUS SUR USC

Complejo MDC

Matemáticas

11

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Descripción del Complejo MdC

Más de 25.000 m2 de superficie construida.

Concebido como Hospital Materno Infantil de Santiago de Compostela. 1978.

Reacondicionado por fases para dar cabida a centros de la USC:

• Residencia Monte da Condesa I. 1980. Plantas 3º,4º,5º,6º

• Residencia Monte da Condesa II. 1990. Plantas 1º, 2º

• Comedor Universitario. 1990.

• Escuela de Óptica. 1990. Planta 1º, 2º.

• Facultad de Física. 1994. Planta 1º, 2º.

• Instituto de la Cerámica. (Actualmente Fisica de Partículas)

• Banco de Huesos USC.

• Departamento de Arqueología.

• Centro de Hemodonación de Galicia.

12

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Descripción del Complejo MdC

Fachada Sur. Fachada Norte.

13

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Caracterización del edificio

Planta Superficie (m2) Usos

SEMISOTANO 1.957 FÍSICA DE PARTÍCULAS

(INS. CERÁMICA)

INSTALACIONES

GENERALES

DEPARTAMENTO DE

ARQUEOLOGÍA

BAJA 3.740 AMPLIACIÓN DE FÍSICA COMEDOR

1 5.309 RESIDENCIA MC2 ESCUELA DE ÓPTICA

2 5.070 RESIDENCIA MC2 ESCUELA DE ÓPTICA

3 1.858 RESIDENCIA MC1

4 2.058 RESIDENCIA MC1

5 2.058 RESIDENCIA MC1

6 1.770 RESIDENCIA MC1

TOTAL 23.820

14

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Caracterización del edificio

Uso Superficie

(m2)

Uso residencial 12.833

Uso docente (aulas y

laboratorios) 7.862

Uso administrativo

(despachos) 917

Restauración 1.168

Servicios generales 1.040

54% 33%

4% 5% 4%

USO RESIDENCIAL

USO DOCENTE (AULASY DESPACHOS)USO ADMINISTRATIVO(DESPACHOS)RESTAURACIÓN

SERVICIOS GENERALES

15

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Caracterización del edificio

Revisión exhaustiva de todo el material disponible sobre las infraestructuras

eléctricas y de climatización del edificio.

Recopilación de información documental disponible de la USC

• Planos de instalaciones

• Proyectos originales de los edificios e instalaciones térmicas

• Esquema de principio de las instalaciones de climatización y ACS

• Informes mensuales de mantenimiento y certificados de rendimiento

térmico de la cogeneración y calderas.

• Históricos de consumos: Gasóleo, Gas natural y electricidad

• Facturas y costes energéticos.

Inspección y revisión en campo de las instalaciones

16

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Estudio de la envolvente térmica

Inspección de cerramientos exteriores

inspección de cerramientos acristalados,

inspección de lucernarios, realización de

termografías en cerramientos exteriores

17

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas

Inspección del cuadro general del edificio, acometida principal, centro de transformación, baterías

de condensadores, sistemas de alimentación ininterrumpida , grupos electrógenos, …

Inspección de las instalaciones de cogeneración, circuito de cogeneración, unidades de

generación térmica, grupos de bombeo, armarios de control, y sistemas de monitorización, …

18

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas

Esquema de principio de calefacción y ACS:

19

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas

Esquema de principio cogeneración:

20

2.1 Análisis energético del complejo de edificios

Caracterización de los usos y usuarios

Objetivos:

Funcionamiento habitual del complejo:

horarios, ocupaciones, temperaturas, etc.

Recolección de quejas: confort térmico,

iluminación artificial, iluminación natural,

calidad ambiental interior, infiltraciones de

aire, etc.

Metodología:

Realización de encuestas de hábitos de uso

de las instalaciones

Realización de las encuestas a usuarios

Realización de entrevistas a gestores

Visita del complejo

Realización de una campaña de medidas

21

I. Análisis energético

II. Simulación

III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.2 Simulación energética

22

• Caracterización energética de los edificios y sistemas del

complejo

• Evaluar la idoneidad de la implementación de medidas

pasivas, así como el correcto dimensionamiento energético de

los edificios:

• Análisis comparativo energético y económico de las

diferentes alternativas de diseño.

• Rapidez de cálculo y múltiples posibilidades de resolución.

• Correcto dimensionado de los sistemas generadores en los

edificios.

• Análisis de las mejores estrategias de generación y control.

• Cálculo dinámico hora a hora del comportamiento del edificio.

• Simulación de las oportunidades de generación renovable

locales.

• Diferentes herramientas disponibles:

• EnergyPlus, DesignBuilder

• Trnsys

• Revit

• CYPE

• Calener-Lider, CE3 y CE3X

• ….

2.2 Simulación energética

En general

23

2.2 Simulación energética

En particular

Caracterización constructiva de todos los edificios

integrantes del proyecto

Modelado geométrico y simulación energética de

todos los edificios del complejo

(DesignBuilder/EnergyPlus)

• Según tipología de cerramientos

• Según orientaciones

• Según cargas internas

Modelo HVAC detallado

Calibración de las simulaciones energéticas en base

a datos de consumos.

Establecimiento de la línea energética base en cada

uno de los distritos para la posterior evaluación de las

mejores medidas de ahorros.

Comparación de los ahorros previstos con los

ahorros obtenidos

Optimización energética de la instalación resultante

Modelo geométrico del Edificio Monte da Condesa.

Simulación horaria de las cargas térmicas del complejo MdC

24

2.2 Simulación energética

Detalle

25

2.2 Simulación energética

Modelo energético del complejo. Detalle.

Modelo geométrico Renderizado

26

2.2 Simulación energética

Modelo de las instalaciones. Detalle.

27

2.2 Simulación energética

Optimización de las horas de funcionamiento de la cogeneración

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12

HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN(1ª) JUN(2ª) JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 71% 55% 54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 0% 0% 0% 145% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 0% 0% 0% 277% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 213% 264%

8 318% 315% 315% 196% 47% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 315% 386%

9 401% 389% 379% 93% 45% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 87% 114%

10 123% 116% 109% 80% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 81% 104%

11 113% 109% 100% 57% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 61% 89%

12 89% 91% 88% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 78% 93%

13 96% 96% 46% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 98% 102%

14 108% 105% 46% 61% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 69% 89%

15 93% 91% 46% 53% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 78% 104%

16 112% 104% 76% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 76% 96%

17 99% 98% 47% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 98% 107%

18 110% 106% 49% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 42% 288%

19 293% 274% 46% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 42% 183%

20 190% 176% 46% 175% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 254% 175%

21 184% 168% 46% 122% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 134% 155%

22 170% 154% 272% 75% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 99% 113%

23 126% 116% 123% 50% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 77% 109%

POTENCIA PROMEDIO DEMANDADA POR HORA Y MES

MES 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12

HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN(1ª) JUN(2ª) JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 -3,5072 3,3215 3,3215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 -13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 -13,75 -13,75 0 0 0 0 0 0 -13,75 -13,75

8 -43,947 -43,947 -26,24 -23,91 -6,836 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -43,947 -43,95

9 -43,947 -43,947 -26,24 -20,49 -3,422 -15,121 -23,4609 -23,46 6,736 -15,12 -5,754 -40,532 -43,95

10 -62,286 -62,286 -26,24 -17,08 -3,422 -15,121 -23,4609 -23,46 6,736 -15,12 -5,754 -55,458 -62,29

11 -62,286 -62,286 -26,24 -10,25 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -48,629 -58,87

12 -58,872 -58,872 -22,826 -3,422 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -55,458 -58,87

13 -43,947 -43,947 -9,1683 -3,422 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -43,947 -43,95

14 -43,947 -43,947 -9,1683 -10,25 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -33,704 -40,53

15 -40,532 -40,532 -9,1683 -6,836 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -37,118 -43,95

16 -43,947 -43,947 -19,411 -6,836 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -5,754 -37,118 -43,95

17 -43,947 -43,947 -18,536 -6,836 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -43,947 -43,95

18 -62,286 -62,286 -18,536 -3,422 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -41,8 -62,29

19 -62,286 -62,286 -18,536 -3,422 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -41,8 -62,29

20 -62,286 -62,286 -18,536 -23,91 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -15,12 -62,286 -62,29

21 -43,947 -43,947 -18,536 -23,91 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -15,12 -43,947 -43,95

22 -43,947 -43,947 -26,24 -17,08 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -43,947 -43,95

23 -43,947 -43,947 -26,24 -6,836 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -37,118 -43,95

COSTE OPERACIÓN COGENERACIÓN HORA A HORA. ACTUAL.

28

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

29

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

General

Prescripción de las mejores medidas de ahorro energético:

Estrategias pasivas:

Renovación de la envolvente térmica

Instalación de soluciones de aislamiento térmico

Renovación de cerramientos acristalados

Instalación de protecciones para la radiación solar en verano

Estrategias activas:

Renovación de los sistemas generadores

Cambio de combustible

Mejora de los sistemas de distribución térmica y equipos terminales

Estudio de normativa y cumplimiento de requisitos mínimos (pej. CTE)

30

• Son aquellas actuaciones adaptadas al tipo de

edificio, a su uso y al clima del lugar que captan,

almacenan y distribuyen la energía sin requerir el

aporte de energía externa a través de equipos u

otras instalaciones.

• A tener en cuenta:

Orientación

Ubicación e interacción con otros edificios

Aislamiento térmico

Inercia térmica

Aprovechamiento de la luz natural

Reducción de la carga solar en verano

Aprovechamiento solar en invierno

etc.

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

Implementación de Estrategias Pasivas

31

Las medidas activas incluyen aquellas que es necesario implementar para

alcanzar el confort térmico cuando el edificio por si mismo no es capaz de

garantizar el confort térmico.

Las principales estrategias son las siguientes:

• Equipos de producción de calor y frío de alta eficiencia energética.

• Equipos de distribución térmica de alta eficiencia energética

• Sistemas de iluminación de alta eficiencia.

• Implementación de sistemas de gestión energética avanzados

Sólo el sistema de climatización comprende entre un 30 y un 50% del

consumo energético total de un edificio.

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

Implementación de Estrategias Activas

32

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los

edificios:

• Equipos de producción de calor y frío de alta eficiencia energética.

• Equipos de movimiento de alta eficiencia energética para los fluidos

caloportadores.

• Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de

calor del aire de extracción.

• Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas

evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación.

• Sistemas de gestión, control y regulación de equipos y/o instalaciones

que permitan la optimización en el uso y consumo de energía.

• Nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y

refrigeración urbana o de distrito o que den servicio a varios edificios.

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

Implementación de Estrategias Activas

33

2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético

Resumen de las Medidas de Ahorro Analizadas

Medidas de ahorro analizadas en el proyecto

• Sectorización de la generación térmica por servicios y usos

finales

• Sustitución de las calderas existentes

• Instalación de depósitos de inercia para calefacción

• Optimización del sistema de cogeneración

• Mejora de la monitorización, instalación de equipos de medida

• Sustitución de luminarias e instalación de sistemas de control

• Instalación de variadores de velocidad en bombeos

• Mejora de los cerramientos opacos

• Mejora de los acristalamientos

34

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.4 Estudio de viabilidad

35

2.4 Estudio de viabilidad

Análisis económico de las soluciones propuestas

Estudio de viabilidad técnica y medioambiental

Análisis de los niveles coste - eficiencia de las medidas propuestas en el

apartado 3.

Cálculo de indicadores de Energía ahorrada en MWh/año, emisiones

evitadas de CO2, coste total de la acción, y ahorros energéticos anuales por

año, para cada uno de los escenarios planteados.

Actuación % de ahorro

energético

Aislamiento fachada 20 – 50 %

Aislamiento cubierta 7 – 20 %

Aislamiento sótano 4 – 8 %

Sustitución ventanas 10 – 15 %

1+2+3+4 60 – 75 %

Ejemplo de ahorros orientativos:

36

2.4 Estudio de viabilidad

Detalle del estudio de viabilidad por medida

Sustitución de las calderas existentes:

Ahorro de energía anual Inversión Emis. evitadas

MEDIDA DE

AHORRO

Combustible

ahorrado CAL

(kWh/año)

Ahorro de

combustible

ACS (kWh/año)

Ahorro

total

(kWh/año)

Ahorro

anual

(€/año)

Indicador

(kWh/€)

% Ahorro

CAL

% Ahorro

ACS Total (€) PB (años)

Emis. evitadas

(tCO2/año) % Red.

SUSTITUCIÓN

CALDERAS 123.353 84.381,8 207.735,0 19.111,6 0,94 15% 7% 131.000 6,9 475,23 25%

Sustitución de las calderas existentes:

Ahorro de energía anual Inversión Emis. evitadas

MEDIDA DE

AHORRO

Combustible

ahorrado CAL

(kWh/año)

Ahorro de

combustible

ACS

(kWh/año)

Ahorro total

(kWh/año)

Ahorro anual

(€/año)

Indicador

(kWh/€)

% Ahorro

CAL

% Ahorro

ACS Total (€) PB (años)

Emis. evitadas

(tCO2/año) % Red.

INERCIA 153612 153612 14132 5,05 11 30360 2,5 49,38 11

37

2.4 Estudio de viabilidad

Resumen medidas

Resumen de las propuestas de mejora de eficiencia energética :

Nº Medidas Permisos Proyecto/m

emoria

Ahorro

energía

eléctrica

Ahorro

cal.

Ahorro

ACS

Ahorro

Emisiones

Indicador

(kWh/€) PB

Instalaciones de generación térmica

I. Sectorización por servicio SI SI - - - - -

II. Sustitución de calderas SI SI 15% 7% 25% 0,94 6,9

III. Depósitos de Inercia SI SI 11% 11% 5,01 2,5

IV. Renovación acumuladores

de ACS NO NO

- - - 3,17 5,5

V. Optimización

Cogeneración SI -

- - - - -

VI. Monitorización. NO NO -- - - - -

Instalaciones eléctricas

VII. Sustitución lámparas de

alta eficiencia NO SI 32% 32% 2,2 3

VIII. Controles iluminación NO SI 6% 6% 1,09 6

XIX. Variadores de velocidad NO NO - - - -

X. Trigeneración (caso I) SI SI 37% 36% 1,01 10,5

X. Trigeneración (caso II) SI SI 48% 48% 1,34 8

Envolvente térmica

XI. Mejora cerramientos

envolvente SI SI

23% 23 % 0,24 >25

XII. Mejora acristalamientos1 SI SI 30 – 35% 30 – 35% 0,65 20

38

2.4 Estudio de viabilidad

Propuesta definitiva

Propuesta técnica de mejora de las generación térmica del complejo MdC

mejorando la recuperación térmica de la instalación de cogeneración

€- €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €70.000,00 €80.000,00 €90.000,00

€100.000,00

Coste anual energético: caso base frente a propuesta técnica

Caso Base Sólo GAS Calderas + Inercia

39

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.5 Implementación de las mejoras de eficiencia energética

40

2.5 Implementación de las mejoras de eficiencia energética

V. Implementación de las mejoras de eficiencia energética

Redacción de la memoria/proyecto + solicitud de permisos + ejecución de

las obras + puesta en marcha

Minimización de los impactos a usuarios

La planificación económica y técnica de los trabajos es fundamental

Puesta en común y coordinación de todos los agentes participantes

41

I. Análisis energético

II. Simulación III. Propuesta de mejoras

IV. Estudio de viabilidad

V. Ejecución de las

mejoras

VI. Seguimiento

(MyV)

2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación

42

2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación

IMPVP

“Lo que no se mide no se puede mejorar”

“La Medida y Verificación (M&V) es un

proceso que consiste en utilizar la

medida, para el establecimiento de

forma fiable del ahorro real generado

en una instalación, dentro de un

programa de gestión de la energía”

Se mide el consumo de energía antes y

después de implementar el proyecto,

realizando los ajustes necesarios, para

que las situaciones de antes y después

sean las mismas y se puedan comparar

los “consumos ajustados” entre sí.

43

2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación

Ecuación básica

Ahorros calculados para cualquier periodo =

Energía (Periodo de referencia) - Energía (Periodo demostrativo de ahorro)

+/- Ajustes

Tiempo

Ener

gía

Ahorros

Energía base o de referencia

Período de referencia

Período demostrativo

de ahorro

Energía medida

Implementación medidas EE

Referencia ajustada

44

• Es necesario realizar un análisis energético en detalle para plantear posibles mejoras.

• En edificios existentes es complejo reunir toda la información necesaria para la

realización de simulaciones y propuestas de calidad

• En edificios ya construidos es necesario estudiar la integración de medidas de ahorro

y eficiencia con otros sistemas ya existentes.

• Será necesario adecuar las soluciones a proponer a las condiciones climáticas,

normativas, constructivas y económicas locales

• En cualquier caso, las decisiones deberán tener en cuenta los correspondientes

criterios de rentabilidad económica.

• La simulación energética calibrada en base a datos de consumo permite tener un

elevado grado de precisión respecto de los potenciales ahorros de las diferentes

medidas a proponer, en el caso de escenarios

4 Conclusiones

Rehabilitación energética de edificios

45

www.energylab.es

Muchas gracias por su atención