OBJETIVO.
Implementar un programa por el PLC para establecer el control de un semáforo
INTRODUCCION.
Se desea implementar, mediante el PLC un semáforo, cuyo tiempo en verde sea de 20
seg. Y rojo 15 seg. La transición de verde a rojo deberá indicarse mediante la luz
amarilla con una duración de 4 segundos al cumplirse los 20 seg. De la luz verde esta
encenderá de manera intermitente en 3 ocasiones con 1 seg. De encendido y 1 de
apagado
MATERIAL.
Ninguno
EQUIPO.
1.- PLC Siemens
2.- PC
PROCEDIMIENTO.
1.- cargue el software microwin 32 y realice el diagrama
![Page 2: programa por el PLC para establecer el control de un semáforo](https://reader030.vdocumento.com/reader030/viewer/2022020207/5571f36f49795947648e04a1/html5/thumbnails/2.jpg)
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.
El Q0.0 esta relacionado con los anteriores timers para la luz verde, eso provocara que
se prenda y parpadee
Los timers sabiendo utilizarlos podemos hacer que las salidas actúen como queramos